• 控制系统节能工程2020-03-31

    控制系统节能工程

    主控项目:

    主要设备、材料、软件产品和工程中应用的各种系统接口设备进场时,应确认符合系统功能要求。对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,应经监理工程师验收签字,检査认可。检验结论应有记录。各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定;

    控制系统安装质量应符合以下规定:1.阀门型号和参数应符合设计要求,其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求:2.变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合设计要求;3.智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置应符合产品要求:4.电动执行器执行范围及限位应安装正确,安装前应测试线圈与阀体间的绝缘电阻;

    验收应在系统不间断运行168h后进行,检査自动调节系统被调量与调节变量的控制效果,检査系统的投入情况、监控功能、数据采集、故障报警连锁控制等功能,软件调试应达到设计要求,检查结果应符合设计要求;

    空调系统的监控系统应按设计要求正常运行,监测系统被调量(温度、相对湿度、流量和压力等)与调节变量的控制稳定性,响应时间和控制效果,并检测设备连锁控制和故障报警的正确性,系统功能应符合设计要求;

    通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。监测控制系统经过试运行且运行成功;

    冷热源水系统采取变频调节控制方式时,在最低频率工况下,机组、水泵应能满足设计要求,安全、可靠、节能运行;

    照明自动控制系统的控制功能应符合配电与照明节能工程设计;

    综合控制系统应对以下项目进行功能检测检测结果应满足设计要求;

    一般项目:

    监测与控制系统性能和系统与子系统间的接口功能应符合设计要求。检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能,主要包括下列内容:

    1.控制设备及执行器性能测试,主要测定控制设备的有效性、正确性和稳定性,执行器动作与控制指令的一致性及相应速度,控制系统性能稳定符合设计要求:

    2.控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度应符合设计要求;

    3.系统的冗余配置,保证切换时间切换功能和准确的故障检测符合设计要求

    4.应用软件的在线编程(组态)和参数修改、下载功能,设备、网络通信故障的自检测功能应符合设计要求;

    5.控制器的选用应符合设计要求;

    6.故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计要求;

    7.设备启动和停止无数据错误,对系统无干扰且显示正确;

    8.被控设备的顺序控制和连锁功能可靠;

    9.应具备设计要求各种控制模式下的命令冲突检测功能:

    10.界面符合设计要求,切换流程清楚易懂,便于操作

  • 检测系统节能工程2020-03-31

    检测系统节能工程

    主控项目:

    主要设备、材料、软件产品和工程中应用的各种系统接口设备进场时,应确认符合系统功能要求。对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,应经监理工程师验收签字,检查认可。检验结论应有记录。各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定;

    监测系统安装质量应符合以下规定:1.传感器的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的规定;2.压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合产品要求;3.流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等应符合产品要求;4.涉及节能控制的关键传感器应予留检测孔或检测位置,管道保温时应做明显标注;5.温度传感器的安装位置、插入深度应符合产品要求;

    监测与计量装置的显示和检测计量数据应准确,并符合设计文件对测量准确度的要求;

    监测与计量装置的设置应符合规范规定的原则;

    供配电系统安装完毕,有关设施均已投入运行,供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求;

    自动扶梯无人乘行时,应自动减速运行或停运;

    建筑能源管理系统功能的能耗数据采集与分析功能,设备管理和运行管理功能,优化能源调度功能,数据集成功能应符合设计要求;

    地源热泵系统的功能应符合设计要求,且应实现室外温度、典型房间室内温度、系统热源侧与用户侧进出水温度和流量、机组热源侧与用户侧进出水温度和流量、热泵系统耗电量监测功能;

    12

Copyright © 2019 佳木斯市永红建筑工程质量有限公司 版权所有  技术支持:青骄网络 辽ICP备2022002111号-1