• 照明节能工程2020-03-31

    照明节能工程

    主控项目:

    照明节能工程采用的照明光源、灯具及其附属装置等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应经监理工程师检查认可,且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定;

    配电与照明节能工程彩的照明光源、灯具及其附属装置进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检:1.光源初始光效;2.灯具镇流器能效值:3.灯具效率;4.照明设备谐波含量值;

    照明光源、灯具及其附属装置的选择安装,必须符合设计要求;

    建筑照明的控制方式和功能,应符合设计要求;

    建筑照明的控制方式和功能,当设计无自控要求时,应实现下列控制功能:1.大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制,按照建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施,并按需要采取调光或降低照度的控制措施;2.旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型总开关;3.居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明,应采用节能自熄开关:4.每个照明开关所控光源数不宜太多;每个房间灯的开关数不宜少于2个(只设置1只光源的除外);5,房间或场所设有两列或多列灯具时,应按下列方式控制:1)所控灯列与侧窗平行:2)电教室、会议室、多功能厅报告厅等场所,按靠近或远离讲台分组;

    一般项目:

    室内灯具布置应均匀,一盏灯时就位应在梁墙分格中心(设计特殊要求除外);

  • 配电节能工程2020-03-31

    配电节能工程

    主控项目:

    配电节能工程采用的配电设备、电线电缆等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应经监理工程师检查认可,且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定;

    低压配电系统选择的电线、电缆进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检;

    工程安装完成后,应对低压配电系统进行检查,要求如下:1.三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%:单相220V为+7%、-10%:2.用电设备电压允许偏差:室内照明±5%,一般用途电动机±5%,其它无特殊规定设备±5%:3.10kV及以下配电变压器低压侧功率因数不低于0.9;4.电压总谐波畸变率(THDu)为5%,奇次(1~25次)谐波含有率为4%,偶次(2~24次)诸波含有率为2%;5.谐波电流不应超过表14.2.4中规定的允许值:6.三相电压不平衡度:允许值不大于额定电压的2%,短时不大于4%;

    照度和功率密度值:1.照度值不得小于设计值的90%:2.功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB50034中的规定;

    一般项目:

    母线与母线或母线与电器接线端子的连接时,当采用螺栓搭接连接时,应采用力矩扳手拧紧,制作应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303标准中有关规定;

    交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型(三叶型)敷设,且不得形成闭合铁磁回路;

    三相配电干线的各相负荷分配宜平衡,其最大相负不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%;

    12