• 室外空调与供暖管网调试节能工程2020-03-31

    室外空调与供暖管网调试节能工程

    主控项目:

    室外空调与供暖管安装完毕后,应与冷热源设备进行联合试运转,并进行系统调试,联合试运转及调试结果应符合设计要求,且允许偏差应符合表13.4.2的规定:

    1.室内温度

    1)冬季不得低于设计值,且能调控高于设计值1℃;相邻房间最小温差不大于2℃

    2)夏季不得高于设计值2℃,且不应低于设计值1℃。

    2.空调与供暖系统室外管网的水力平衡度0.9~1.2;各栋建筑间的回水温度差不应大于2℃。

    3.供热系统的正常补水率≤0.5%。

    4.室外管网的热输送效率≥0.92%

  • 室外空调与供暖管网安装及热力入口装置节能工程2020-03-31

    室外空调与供暖管网安装及热力入口装置节能工程

    主控项目:

    室外空调与供暖管网安装,应符合下列规定:

    1.管道敷设方式、管道埋设深度应符合设计要求;

    2.阀门井井口、热力入口小室井口保温做法应符合设计要求;


    外网入口装置的安装应符合下列规定:

    1.外网入口装置中的各种部件的规格、数量,应符合设计要求

    2.计量装置、过滤器、压力表、温度计的安装位置和方向应正确,并便于观察、维修

    3.水力平衡装置及各类阀门的安装位置和方向应正确,并便于操作和调试。安装完毕后,应根据系统水力平衡要求进行调试并做出标识;

  • 室外空调与供暖管网绝热保温节能工程2020-03-31

    室外空调与供暖管网绝热保温节能工程

    主控项目:

    室外空调与供暖管网应采用预制高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管;

    预制高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管质量应符合下列规定:

    1.预制保温管使用的钢管材质、壁厚应满足设计要求;

    2.预制保温管外护管应使用高密度聚乙烯塑料制造,密度不应小于940kg/m³;

    3.预制保温管外护管外观应为黑色,其内外表面目测不应有损失其性能的沟槽、不允许有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷;

    4.预制保温管外护管的公称外径和最小壁厚应符合表13.2.3-1规定;

    5.预制保温管外护管拉伸屈服强度、断裂延长率、纵向回缩率等技术性能应做见证取样检测;

    6.预制保温管绝热保温材料应使用聚氨酯硬质泡沫塑料,其任意位置泡沫密度不应小于60kg/m³:

    7.预制保温管保温层绝热材料的压缩强度、吸水率、导热系数等技术性能应做见证取样检测;

    8.预制保温管保温层轴线偏心距,任意位置外护管轴线与钢管的外壁的距离应符合表13.2.3-2的规定;

    室外空调与供暖管网管道连接焊接口处绝热保温应采用现场聚氨酯发泡工艺:其材料性能、规格及厚度应与预制部分一致;

    一般项目:

    室外空调与供暖管网的管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热保温应采用橡塑海绵板粘接包裹,厚度不应小于管道保温层厚度的80%;保温结构应能单独拆卸,不得影响其操作功能;