• 冷热源及辅助设备调试节能工程2020-03-31

    冷热源及辅助设备调试节能工程

    主控项目:

    空调与供暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后,应进行系统的试运转与调试,并应符合下列规定:

    1.冷热源和辅助设备应进行单机试运转与调试;

    2.冷热源和辅助设备应同建筑物室内空调或供暖系统进行联合试运转与调试,联合试运转与调试结果应符合设计要求;

    冷热源和辅助设备应同建筑物室内空调或供暖系统进行联合试运转与调试,且允许偏差或规定值::

    1.室内温度:

    1)冬季不得低于设计值,且不应高于设计值1℃:相邻房间小试差不大于2℃

    2)夏季不得高于设计值2℃,且不应低于设计值1℃。

    2.供热系统室外管网的水力平衡度0.9~1.2;各栋建筑间的回水温度差不大于2℃;

    3.供热系统的正常补水率≤0.5%;

    4.室外管网的热输送效率≥0.92%;

    5.空调机组的水流量≤20%;

    6.空调系统冷热水、冷却水总流量≤10%;

    7.冷热源设备效率≤3%;

  • 冷热源与辅助设备绝热保温节能工程2020-03-31

    冷热源与辅助设备绝热保温节能工程

    主控项目:

    空调与供系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料进场时,应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检;

    空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工,应符合以下规定:1.绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求:2.绝热管壳的粘贴应牢固、铺设应平整:硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道,其间距为300~350mm,且捆扎、粘贴应紧密,无滑动、松她与断裂现象:3.硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm,并用粘结材料勾缝填满:纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方:4.松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀;毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙:5.防潮层与绝热层应结合紧密,封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷:6.防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设,环向搭接缝应朝向低端:纵向搭接缝应位于管道的侧面,并顺水:7.卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,卷材的搭接宽度宜为30-50mm:8.空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断,且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实不得有空隙:套管两端应进行密封封堵:9.管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸,且不得影响其操作功能;

    冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整,衬垫与绝热材料之间应填实无空隙;

    通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图象资料;

    一般项目:

    空调与供暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热,不得影响其操作功能;

  • 地源热泵系统节能工程2020-03-31

    地源热泵系统节能工程

    主控项目:

    地源热泵换热系统节能工程所采用的管村、管件、水泵、阀门、仪表、绝热材料等应进行进场验收与核查,验收与核查的结果应经监理工程师检查认可,并应形成相应的验收与核查记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定;

    地源热泵地埋管换热系统设计施工前,应委托有资质的第三方检验机构在项目地点进行岩土热响应试验,并应符合下列规定

    1.地源热泵系统的应用建筑面积小于5000㎡时,设置一个测试孔:2.地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于5000㎡时,测试孔的数量不应少于2个;

    地源热泵地理管换热系统的安装应符合下列规定:1,钻孔和水平埋管的位置与深度、钻孔数量、地埋管的材质、管径、厚度及长度,均应符合设计要求:2.回填料及配比应符合设计要求,回填应密实:3:按照国家行业标准《地源热泵系统工程技术规范)》GB50366的有关规定对地埋管换热系统进行水压试验,水压试验应合格:4.各环路流量应平衡,且应满足设计要求;5.循环水流量及进出水温差均应符合设计要求;

    地源热泵地埋管换热系统管道的连接应符合下列规定:1.埋地管道应采用热熔或电熔连接,并应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定:2.竖直地埋管换热器的U形弯管接头应选用定型产品:3.竖直地埋管换热器U形管的组对应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U形管的两开口端部应及时密封;

    地源热泵换热系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;

  • 冷热源与辅助设备性能、效率及安装节能工程2020-03-31

    冷热源与辅助设备性能、效率及安装节能工程

    主控项目:

    冷热源设备及辅助设备进场时,应按设计要求对其类型、规格进行检查验收,对下列产品的技术性能参数进行核查,各种设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,技术性能参数应符合国家级行业现行有关标准和规定:

    1,锅炉的单台容量及其额定热效率;

    2,热交换器的单台换热量;

    3,电极驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的额定制冷(热)量、输入功率、性能系数(COP);

    4,电极驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率计能效比(EER);

    5,多联机空调系统室外机的额定制冷(热)量、输入功率及制冷综合性能系数【IPLV(C)】;

    6,蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的名义制冷量、供热量、输入功率及性能系数;

    7,供暖热水循环水泵、空调冷(热)水循环水泵、空调冷却水循环泵等的流量、扬程、电极功率及效率;

    8,冷却塔的流量计电极功率;

    9,自控阀门与仪表的类型、规格、材质及工作压力等技术性能参数;

    10,管道的规格、材质、工作温度及工作压力;

    锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组等设备的安装,应符合下列规定:1,规定、数量应符合设计要求;2,安装位置及管道连接应正确;

    冷却塔、水泵等辅助设备的安装应符合下列规定:1,规格、数量应符合设计要求;2,冷却塔设置位置应通风良好,并应远离厨房排风等高温气体;3,管道连接应正确;

    空调与供暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装,应符合下列规定:1,管道系统的形式,应符合设计要求;2,各种设备、自控阀门与仪表,应按设计要求安装齐全,不得随意增减或更换;3,空调冷(热)水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行;4,供暖系统应能根据热负荷及室外温度变化,实现设计要求的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行;

    冷热源测的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装,应符合下列规定:1,规格、数量应符合设计要求;2,方向应正确,位置应便于操作和观察;

    冷热源机房、换热站内部冷热水管道与支、吊架之间应设绝热衬垫,其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整,衬垫与绝热材料之间应填实无空隙;

    冷热源设备和辅助设备及管网系统应随施工进度对与节能有关隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;

    14

Copyright © 2019 佳木斯市永红建筑工程质量有限公司 版权所有  技术支持:青骄网络 辽ICP备2022002111号-1