• 通风与空调系统调试节能工程2020-03-31

    通风与空调系统调试节能工程

    主控项目:

    通风与空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机式运转和调试,并应进行系统的风量平衡调试,单机试运转和调试结果应符合设计要求;系统的总风量与设计风量与设计风量的允许偏差不应大于15%;

    多联机空调系统安装完毕后,应进行系统的试运转与调试,在工程验收前,应进行系统带符合效果运行检验,检验结果应符合设计要求;

  • 通风与空调系统绝热保温节能工程2020-03-30

    通风与空调系统绝热保温节能工程

    主控项目:

    通风与空调系统绝热保温材料进场时,应对其导热系数、密度、吸水率、有机保温材料的燃烧性能和氧指数等技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检;

    空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合下列规定:1,绝热层应采用不燃或难燃材料,其材质、规格及厚度等应符合设计要求;2,绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合,无裂缝、空隙等缺陷,且纵、横向的接缝应错开;3,绝热层表面应平整,当采用卷材或板材时,其厚度允许偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时,其厚度允许偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时,其厚度允许偏差为10mm;4,风管法兰部位绝热层的厚度,不应低于风管绝热层厚度的80%;5,风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断;6,防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好,其搭接缝应顺水;7,带有防潮层隔汽层绝热材料的拼缝处,应用胶带封严,粘胶带的宽度不应小于50mm;8,风管系统部件的绝热,不得影响其操作功能;

    空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工,应符合下列规定:1,绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求;2,绝热管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道,期间距为300~350mm,且捆扎、粘贴应紧密,无滑动、松弛与断裂现象;3,硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方;4,松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀;毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙;5,防潮层与绝热层应结合紧密,封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷;6,防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设,环向搭接缝应朝向低端;纵向搭接缝应位于管道的侧面,并顺水;7,卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,俊才的搭接宽度宜为30~50mm;8,空调冷热水管穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实不得有空隙;套管两端应进行密封封堵;9,管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸,且不得影响其操作功能;

    通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;

    一般项目:

    阀门、过滤器及法兰部位的绝热层的厚度不应低于管道绝热层厚度80%;绝热结构应能单独拆卸,不得影响其操作功能;

  • 通风与空调系统管道制作与安装节能工程2020-03-30

    通风与空调系统管道制作与安装节能工程

    主控项目:

    风管的安装应符合下列规定:1,风管的材质、断面尺寸及厚度应符合设计要求;2,风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接应严密、牢固;3,风管的严密性及风管系统的严密性检验,应符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243等国家现行标准的有关规定;4,需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合材料风管机需要绝热的非金属风管的连接和内部支撑加固等处,应有放热桥的措施,并应符合设计要求;

    空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通阀、空调冷热水系统中的水力平衡阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列规定:1,规格、数量应符合设计要求;2,方向应正确,位置应便于操作和观察;

    一般项目:

    空调系统冷热水管道与支、吊架之间应设绝热衬垫,其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整,衬垫与绝热材料之间应填实无空隙;

  • 通风与空调系统制式与设备性能节能工程2020-03-30

    通风与空调系统制式与设备性能节能工程

    主控项目:

    通风与空调系统节能工程采用的设备、阀门、仪表、管材、绝热材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行核查。验收和核查的结果应经监理工程师检查认可,且应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。1,组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置等设备的冷量、热量、风量、风压、功率及额定热回收率;2,风机的风量、风压、及其单位耗功率;3,成品风管的技术性能参数;4,自控阀门与仪表的技术性能参数;

    风机盘管机组进场时,应对其供冷量、供热量、风量、水阻止、功率计噪声等技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检;

    通风、空调工程中各系统的安装应符合下列规定:1,各系统的形式,应符合设计要求;2,各种设备、自控阀门、仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;3,空调水系统各分支管道水力平衡装置、温控装置、仪表的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试;4,空调系统应能实现设计要求的分室(区)温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户(室)冷、热计量的建筑物,空调系统应能实现相应的计量功能;

    组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合下列规定:1,各种空调机组的规格、数量应符合设计要求;2,安装位置和方向应正确,且与风管、送风静压箱、回风箱的连接应严密可靠;3,现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密,并应做漏风量的检测,其漏风量应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定;4,机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完好,且安装位置和方向必须正确,并便于维护和清理。当设计未注明过滤器的阻力时,应满足粗效过滤器的初阻力≤50Pa(粒径≥5.0μm,效率:80%>E≥20%);中效过滤器的初阻力≤80Pa(粒径≥1.0μm,效率:70%>E≥20%)的要求;

    带热回收功能的双向换热装置和集中排风热回收装置的安装应符合下列规定:1,规格、数量及安装位置应符合设计要求;2,进、排风管的连接应正确、严密;3,室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设计要求;

    多联机空调系统室外机的安装位置应符合设计要求,满足进排风通畅,并便于安装和维修;

    通风与空调系统设备安装应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;

    一般项目:

    空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确,纵向应垂直;

    14

Copyright © 2019 佳木斯市永红建筑工程质量有限公司 版权所有  技术支持:青骄网络 辽ICP备2022002111号-1

项目开发中!

0.192274s