• 供暖系统调试节能工程2020-03-30

    供暖系统调试节能工程

    主控项目:

    供暖系统安装完毕后,应在采暖期内与热源进行联合试运转和调试。联合试运转和调试结果应符合设计要求,采暖房间温度不得低于设计温度,且可调控不高于1℃,各相邻房间的温度差不应大于2℃;

  • 供暖系统保温节能工程2020-03-30

    供暖系统保温节能工程

    主控项目:

    供暖系统节能工程所采用的保温材料应进行进场验收与核查,验收与核查的结果应经监理工程师检查认可,且形成相应的验收与核查记录。保温材料的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定;

    供暖系统节能工程采用保温材料等进场时,应对其导热系数、密度、吸水率、有机保温材料的燃烧性能和氧指数等技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检;

    供暖系统保温层和防潮层的施工应符合下列规定:1,保温材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求;2,保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整。硬质或半硬质的保温管壳每节至少应用防腐金属丝或那腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道,其间距为300~350mm,且捆扎、粘贴应紧密,无滑动、松弛及断裂现象;3,硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于5mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方;4,松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙;5,防潮层应紧密粘贴在保温层上,封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷;6,防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设,环向搭接缝应朝向低端;纵向搭接缝应位于管道的侧面,并顺水;7,卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,卷材的搭接宽度宜为30~50mm;8,阀门及法兰部位的保温层结构应严密,且能单独拆卸并不得影响其操作功能;

    一般项目:

    供暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;

    供暖系统过滤器等配件的保温层应密实、无空隙,且不得影响其操作功能;

  • 供暖系统制式及散热设备节能工程2020-03-30

    供暖系统制式及散热设备节能工程

    主控项目:

    供暖系统节能工程所采用的散热设备、热计量装置、温度调控装置、自控阀门、仪表等应进行进场验收与核查,验收与核查的结果应经监理工程师检查认可,且形成相应的验收与核查记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家、我省现行有关标准的规定;

    供暖系统节能工程采用的散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检;

    供暖系统安装的温度调控装置和热计量装置应满足设计要求的分室(户或区)温度调控、楼栋热计量和分户或分室(区)热量(费)分摊功能;

    供暖系统的安装应符合下列规定:1,供暖系统的形式,应符合设计要求:2,散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减或更换;3,室内温度调控装置及热量表、水利平衡阀等热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求,便于观察和操作;

    散热器及其安装应符合下列规定:1,散热器的规格、数量及安装方式应符合设计要求,如散热器型号改变,其散热量应经换算,并经设计部门确认;2,散热器外表面应刷非金属性涂料;

    散热设备恒温控制阀及其安装应符合下列规定:1,恒温阀的规格、数量应符合设计要求;2,明装散热器的恒温阀不应安装在狭小和封闭空间,恒温阀阀头应水平安装,且不应被散热器或其他障碍物遮挡;3,暗装散热器的恒温阀应采用外置式温度传感器,并应安装在空气流通且能正确反映房间温度的位置上;

    温热水地面符合供暖系统的安装除了应符合本标准第10.2.5条的规定外,尚应符合下列规定:1,防潮层和绝热层的厚度应符合设计要求;2,室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和发热设备,及其具有代表性的房间内,且距地1.4m的内墙上;

    供暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定:1,热力入口装置中的各种部件的规格、数量,应符合设计要求;2,计量装置、过滤器、压力表、温度计的安装位置和方向应正确,并便于观察、维修;3,力平衡装置及各类阀门的安装位置和方向应正确,并便于操作和调试。安装完毕后,应根据系统水力平衡要求进行调试并作出标识;

    13

Copyright © 2019 佳木斯市永红建筑工程质量有限公司 版权所有  技术支持:青骄网络 辽ICP备2022002111号-1