    玻璃幕墙节能工程

    主控项目:

    用于玻璃幕墙节能工程的玻璃、保温材料、构配件等,其品种、规格、颜色、光学性能等应符合设计要求和相关标准的规定;

    幕墙节能工程使用的保温隔热材料、玻璃等,进场时应对下列材料性能进行复验,复验应为见证取样送检:1,保温材料:导热系数或热阻、密度,有机保温隔热材料的燃烧性能、氧指数;2,幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数,中空玻璃密封性能;3,隔热型材:抗拉强度、抗剪强度;

    幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积合计大于3000㎡或幕墙面积占建筑外墙总面积超过50%时,应对幕墙进行气密性能检测,检测结果应符合建筑节能设计规定的等级要求;

    每幅建筑幕墙的传热系数应符合设计要求。幕墙工程热桥部位的隔热热桥措施应符合设计要求,节点的连接应牢固;

    幕墙的风压变形性能、雨水渗漏性能、空气渗透性能、平面内变形性能、保温性能、隔声性能、耐撞击性能等必须符合设计要求;

    幕墙可开启部分开启后的通风面积应满足设计要求。幕墙通风器的通道应通畅、尺寸满足设计要求,开启装置配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确,开启应灵活,关闭应严密;

    玻璃幕墙的中空玻璃应采用双道密封,中空玻璃的均压管应密封处理;

    幕墙与周边墙体、屋面间的缝隙应采用弹性闭孔保温材料填充饱满,并应采用耐候密封胶密封;

    幕墙不得有渗漏;

    一般项目:

    镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应符合设计要求;

    单元式幕墙板块组装应符合下列要求:1,密封条:规格正确,长度无负偏差,接缝的搭接符合设计要求;2,保温材料:固定牢固,厚度符合设计要求;

    伸缩缝、沉降缝、抗震缝处的幕墙保温或密封做法应符合设计要求。采用非闭孔保温材料的构造应有完整的隔汽层;

    玻璃幕墙的密封胶缝应饱满、密实,外观横平竖直、深浅一致;

  • 石材、金属幕墙节能工程2020-03-29

    石材、金属幕墙节能工程

    主控项目:

    石材、金属幕墙节能工程所使用的保温材料及构配件等,其品种、规格、性能指标应符合设计要求和相关标准的规定;

    幕墙节能工程使用的保温材料进场时幕墙节能工程使用的保温材料进场时应对保温材料的导热系数、密度,有机保温材料的燃烧性能、氧指数进行复验,复验应为见证取样送检;

    幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积合计大于3000㎡或幕墙面积占建筑外墙总面积超过50%时,应对幕墙进行气密性能检测,检测结果应符合建筑节能设计规定的等级要求;

    石材、金属幕墙的保温到了的安装设置必须符合设计要求,安装牢固不得松脱。有机保温材料应与基层墙体粘结,并应采用不燃材料作防护层,防护层应将保温材料为安全覆盖;

    幕墙工程的饰面板与保温层间的空气层应符合设计要求;

    石材、金属幕墙节能工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求,节点的连接应牢固;

    幕墙与周边墙体间的缝隙应采用弹性闭孔保温材料填充饱满,并应采用耐候密封胶密封。采用非闭孔保温材料时,应有完整的隔汽层;

    金属、石材表面和板缝的处理、板缝宽度和厚度必须符合设计要求;板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡;

    金属、石材幕墙不得有渗漏;

    一般项目:

    单元式幕墙板块组装应符合下列要求:1,密封条:规格正确,长度无负偏差,接缝的搭接符合设计要求;2,保温材料:固定牢固,厚度符合设计要求;

    伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求;