• 坑、池防水工程2020-03-26

    坑、池防水工程

    主控项目:

    坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度符合设计要求;

    坑、池防水构造符合设计要求;

    坑、池、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验;

    一般项目:

    坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷;

    坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm,当底板厚度小于250mm时,应采取局部加厚措施,并应使防水层保持连续;

    坑、池施工完后,应及时遮盖和防止杂物堵塞;

  • 孔口防水工程2020-03-26

    孔口防水工程

    主控项目:

    孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料符合设计要求;

    孔口防水构造符合设计要求;

    一般项目:

    人员出入口、汽车出入口符合规定;

    窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗台下部的墙体和底板应做防水层;

    窗井或窗井的一部分在最高地下水位以下时,窗井应与主体结构连成整体,其防水层也应连成整体,并应在窗井内设置集水井。窗台下部的墙体和底板应做防水层。  

    窗井内的底板应低于窗下缘300mm。窗井墙高出室外地面不得小于500mm;窗井外地面应做散水,散水与墙面间应采用密封材料嵌填;

    密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固;

  • 桩头防水工程2020-03-26

    桩头防水工程

    主控项目:

    桩头用防水材料符合设计要求;

    桩头防水构造符合设计要求;

    桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施;

    一般项目:

    桩头顶面和侧面、桩头周伟300mm范围内处理符合规定;

    结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应用密封材料嵌缝;

    桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶包绕,并应采取保护措施;

    遇水膨胀止水条、遇水膨胀止水胶应符合规定;

    密封材料嵌填嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固;

  • 预留通道接头防水工程2020-03-26

    预留通道接头防水工程

    主控项目:

    预留通道接头用防水材料符合设计要求;

    预留通道接头防水构造符合设计要求;

    中埋式止水带埋设位置准确;

    一般项目:

    预留通道先浇混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋式应进行防锈处理;

    遇水膨胀止水条、遇水膨胀止水胶、预埋式注浆管符合规定;

    密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固;

    用膨胀螺栓固定可卸式止水带时,止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时,应选用不锈钢材料或进行防锈处理;

    预留通道接头外部应设保护墙;

  • 埋设件防水工程2020-03-26

    埋设件防水工程

    主控项目:

    埋设件用密封材料符合设计要求;

    埋设件防水构造符合设计要求;

    一般项目:

    埋设件应位置确定,固定牢靠,进行防腐处理;

    埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250mm;当混凝土厚度小于250mm时,应局部加厚或采取其他防水措施;

    结构迎水面的埋设件周伟应预留凹槽,凹槽内应用密封材料填实;

    用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实,并用聚合物水泥砂浆抹平;

    预留孔、槽内的防水层应与主体防水层保持连续;

    密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固;

  • 穿墙管防水工程2020-03-26

    穿墙管防水工程

    主控项目:

    穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料符合设计要求;

    穿墙管防水构造符合设计要求;

    一般项目:

    固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理,穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实;

    套管式穿墙管的套管与止水管及翼环应连续满焊,并作好防腐处理,套管内表面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定;

    穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土,封填后将浇筑孔口用钢板焊接封闭;

    当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层;

    密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固;

  • 后浇带防水工程2020-03-26

    后浇带防水工程

    主控项目:

    后浇带用防水材料符合设计要求;

    补偿收缩混凝土的原材料及配合比符合设计要求;

    后浇带防水构造符合设计要求;

    采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率符合设计要求;

    一般项目:

    补偿收缩混凝土浇筑前,后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施;

    后浇带两侧的接缝表面处理、后浇带混凝土的浇筑时间应符合设计要求;

    遇水膨胀止水条、遇水膨胀止水胶、预埋式注浆管、外贴式止水带埋设位置和敷设应符合规定;

    后浇带混凝土应一次浇筑,不得留施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d;

  • 变形缝防水工程2020-03-26

    变形缝防水工程

    主控项目:

    变形缝用止水带、填缝材料和密封材料符合设计要求;

    变形缝防水构造符合设计要求;

    中埋式止水带埋设位置准确;

    一般项目:

    中埋式止水带的接缝和接头符合规定;

    中埋式止水带埋设符合规定;

    外贴式止水带埋设符合规定;

    安设于结构内侧的可卸式止水带埋设符合规定;

    嵌填密封材料的缝内处理、嵌缝底部处理符合规定,密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固;

    变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前设置加强层;

  • 施工缝防水工程2020-03-26

    施工缝防水工程

    主控项目:

    施工缝防水材料符合设计要求;

    施工缝防水构造符合设计要求;

    一般项目:

    墙体水平施工缝,拱、板与墙结合的水平施工缝,垂直施工缝符合规定;

    在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa;

    水平施工缝界面处理符合规定;

    垂直施工缝界面处理符合规定;

    中埋式止水带及外贴式止水带埋设符合规定;

    遇水膨胀止水条应具有膨胀性能,止水条埋设应符合规定;

    遇水膨胀止水胶施工符合规定;

    预埋式注浆管安装符合规定;