• 玻璃幕墙安装工程2020-04-03

    玻璃幕墙安装工程

  • 内墙饰面砖粘贴工程2020-04-03

    内墙饰面砖粘贴工程

    主控项目:

    内墙饰面砖的品种、规格、型号、等级、图案、颜色和性能必须符合设计要求。室内用饰面砖为瓷质砖时,其放射性指标应满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的相关要求,进场时严格按照国家标准的要求进行材料复试;

    内墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法必须符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定;

    内墙饰面砖粘贴无裂缝、大面积无空鼓、棱角无损坏;

    一般项目:

    内墙饰面砖表面应平整、洁净、尺寸正确、规格颜色一致,无裂痕和缺损、拼图的图案应符合设计要求;

    内墙饰面砖在门边、窗边、镜边阳角边宜用整砖。非整砖宜安排在不明显处且不宜小于1/2整砖;

    内墙墙面突出物周围的饰面砖应采用整砖套割吻合,尺寸正确,边缘整齐。墙裙、踢脚、贴脸等上口平直,突出墙面的厚度应一致并符合设计要求;

    内墙饰面砖接缝应平直、光滑、宽窄一致,纵横交叉处无明显错台错位,填嵌应连续、密实,宽度、深度、颜色应符合设计要求;

    有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,清晰美观,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求;

    允许偏差(mm)

  • 外墙饰面砖粘贴工程2020-04-03

    外墙饰面砖粘贴工程

    主控项目:

    外墙饰面砖的品种、规格、型号、等级、图案、颜色、性能和粘贴方式必须符合设计要求;

    外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法必须符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定;

    外墙饰面砖伸缩缝设置应符合设计要求及相关技术标准的规定。伸缩缝处应采用柔性防水材料嵌缝;

    满粘法施工的外墙饰面砖工程必须无空鼓、裂缝;

    一般项目:

    外墙饰面砖表面应平整、洁净,无歪斜、缺棱掉角和裂缝;

    外墙饰面砖阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求外墙饰面砖墙面的色泽应均匀、无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处;

    外墙饰面砖墙面的突出物周围,饰面砖的套割边缘应整齐,缝隙应符合要求。墙裙、贴脸等突出物突出墙面的厚度应一致;

  • 塑料板安装工程2020-04-03

    塑料板安装工程

    主控项目:

    塑料板的品种、规格、颜色和性能必须符合设计要求和国家标准的相关规定。塑料饰面板的燃烧性能应符合设计要求;

    塑料板安装工程的龙骨、连接件的数量、规格、位置、连接方法必须符合设计要求。塑料板安装必须牢固;

    一般项目:

    塑料板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损;

    塑料板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌缝材料色泽应一致;

    塑料板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐;

    允许偏差(mm);

  • 金属板安装工程2020-04-03

    金属板安装工程

    主控项目:

    金属板的品种、规格、颜色和性能必须符合设计要求和国家标准的相关规定;

    金属板安装工程的龙骨、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防火、防腐处理必须符合设计要求。金属板安装必须牢固;

    一般项目:

    金属板表面应平整、洁净、色泽致,无裂痕和缺损;

    金属板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌缝材料色泽应一致;

    金属板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐;

    允许偏差(mm);

  • 木板安装工程2020-04-03

    木板安装工程

    主控项目:

    木板的品种、规格、颜色和性能必须符合设计要求和国家标准的相关规定。木龙骨、木板的含水率应符合设计要求和国家标准的相关规定;

    木龙骨、木板的燃烧性能等级应符合设计要求及现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222及《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354的相关规定;

    木板安装工程所用人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定,进场后严格按照要求进行材料复试;

    木板安装工程的龙骨、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。木板安装必须牢固;

    一般项目:

    木材板表面应平整、洁净、色泽一致、无锤印、不露钉帽,无裂痕和缺损;

    木板接缝应平直,宽度应符合设计要求。木板拼接位置应正确,接缝严密、

    光滑、顺直、拐角方正、木纹拼花正确、吻合;

    木板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐;

    允许偏差(mm)

  • 陶瓷板安装工程2020-04-03

    陶瓷板安装工程

    主控项目:

    陶瓷板的品种、规格、颜色和性能必须符合设计要求和国家标准的相关规定;

    陶瓷板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求;

    陶瓷板安装工程的预埋件(或后置埋件),连接件的数量、规格、位置、连接方法必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。陶瓷板安装必须牢固;

    一般项目:

    陶瓷板表面应平整、洁净、色泽致,无裂痕和缺损;

    陶瓷板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌缝材料应色泽一致;

    允许偏差(mm);

  • 石板安装工程2020-04-03

    石板安装工程

    主控项目:

    石板的品种、规格、颜色、性能、图案、排版必须符合设计要求和国家标准的相关规定。室内用天然花岗岩石板的放射性指标应满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的相关要求,并按有关规定进行复试;

    石板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求;

    石板安装工程的预埋件(或后置埋件),连接件的数量、规格、位置、连接方法和表面处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。石板安装必须牢固;

    采用粘贴法施工的石板工程,必须粘贴牢固。大规格板材应挂贴结合,安装牢固,采用满粘法石板与基体之间的粘贴料应饱满、无空鼓。石板背面必须进行防碱背涂处理;

    一般项目:

    石板表面应平整、洁浄、色泽一致,无裂痕和缺损。石板表面应无泛碱等污染;

    石板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌缝材料应色泽一致;

    石板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐;

  • 玻璃隔墙工程2020-04-03

    玻璃隔墙工程

    主控项目:

    玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色必须符合设计要求。玻璃板隔墙必须使用安全玻璃;

    玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法,必须符合设计要求;

    玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固、并应位置正确;

    玻璃板隔墙的安装必须牢固;玻璃板隔墙胶垫的安装必须正确;

    一般项目:

    玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观;

    玻璃隔墙接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕;

    玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅致;

  • 活动隔墙工程2020-04-03

    活动隔墙工程

    主控项目:

    活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率,防火、防腐的处理及人造木板甲醛含量必须符合设计要求。有阻燃、防潮、隔声、隔热等特性要求的工程,材料必须具有相应性能等级的检测报告;

    活动隔墙轨道必须与基体结构连接牢固,位置正确;

    活动隔墙用于组装、推拉、制动的构配件必须安装牢固,位置正确,推拉必须安全、平稳、灵活;

    活动隔墙制作方法,组合方式必须符合设计要求;

    一般项目:

    活动隔墙表面应色泽一致、平整方正、光滑、洁净,线条应顺直、清晰;

    活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐;

    活动隔墙推拉应无噪声;

    允许偏差(mm);

  • 骨架隔墙工程2020-04-03

    骨架隔墙工程

    主控项目:

    骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板(非木材)填充材料及缝材料的品种规格、性能必须符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,其所用材料必须具有相应性能等级的检测报告;

    木龙骨及木墙面板(含人造木板)的含水率和防火、防腐、防虫的处理及人造木板甲醛含量必须符合设计要求;

    骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,符合设计要求,并应平整、方正、垂直、位置正确;

    骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法必须符合设计要求。骨架内设备管线安装,门窗洞口等部位加强龙骨必须安装牢固,位置正确,填充材料的设置应符合设计要求;

    骨架隔墙的墙面板必须安裝牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损;

    墙面板所用接缝材料的接缝方法必须符合设计要求,并采取防开裂措施;

    隔墙与顶和其他墙体交接处必须采取防开裂措施;

    一般项目:

    骨架隔墙表面应平整光滑、色泽致、洁浄、无裂缝,接缝应均匀并顺直;

    骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确,套割吻合,边缘整齐;

    骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠;

  • 板材隔墙工程2020-04-03

    板材隔墙工程

    主控项目:

    隔墙板材的品种、规格、性能、颜色必须符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,板材必须有相应性能等级的检测报告;

    安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方式必须符合设计要求,安装必须牢固;

    隔墙板材安装必须牢固,隔墙与顶棚和其他墙体交接处必须采取防开裂措施。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方式必须符合设计要求,并应连接牢固;

    隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法必须符合设计要求;

    一般项目:

    隔墙板材安装应垂直、平整、方正位置正确,板材不应有裂缝或缺损;

    板材隔墙表面应平整光滑,色泽致、洁净、接缝应均匀、顺直;

    隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确,套割方正、边缘整齐;

  • 格栅吊顶工程2020-04-03

    格栅吊顶工程

    主控项目:

    格栅的材质、品种、规格、成形尺寸组装固定方法、颜色、花型图案等应符合设计要求和国家标准的相关规定;

    木质格栅吊顶的游离甲醛含量或游离甲醛游离释放量应符合现行国家标准;

    格栅的防火、防潮、防锈、防腐处理应符合设计和国家标准的相关规定;

    吊顶的标高、造型尺寸、起拱高度应符合设计和国家标准的相关规定;

    一般项目:

    格栅表面应平整;颜色应均匀一致。镀膜或漆膜应完整、无划痕、无污染,感观应细腻、光洁;

    格栅组装应牢固、方正,角度方向应一致;表面应平整、无翘曲;接口应严密、无错台错位,纵横向应顺直、美观;

    格栅吊管顶内楼板、管线设备等饰面处理应符合设计要求;

    允许偏差(mm);

  • 板块面层吊顶工程2020-04-03

    板块面层吊顶工程

    主控项目:

    吊顶标高、尺寸、起拱和造型必须符合设计要求;

    吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式必须符合设计要求。金属吊杆、龙骨必须进行表面防腐处理,木龙骨必须按设计要求进防虫、防腐、防火处理;

    饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求;

    当饰面材料为玻璃板时,必须按设计要求使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。玻璃与槽口搭接尺寸合理,应满足安全要求;槽口处的嵌条和玻璃及框应粘接牢固,填实密实;

    吊顶工程的吊杆和龙骨的安装必须牢固;

    饰面材料的安装必须稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度2/3;

    一般项目:

    饰面材料表面应洁浄、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与龙骨的搭接应平整、吻合、压条应平直、宽窄应一致;

    饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,符合设计要求,与饰面板的交接应吻合、严密;

    金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致、不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直、无劈裂;

    吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施;

  • 整体面层吊顶工程2020-04-03

    整体面层吊顶工程

    主控项目:

    吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求;

    饰面材料的材质,品种、规格、图案和颜色应符合设计要求;

    吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须符合设计要求,同时必须安装牢固;

    吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式必须符合设计要求。金属吊杆,龙骨必须进行表面防腐处理;木吊杆,龙骨必须经过防虫、防腐、防火处理;

    石膏板的接缝必须按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝;

    大面积或狭长型整体面层吊顶宜设置变形缝,变形缝的设置应符合设计要求;

    一般项目:

    饰面材料表面应洁净、色泽一致,无翘曲,无裂缝及缺损,压条应平直,宽窄应一致;

    饰面板上的灯具,烟感器,喷淋头,风口篦子等设备的位置应符合设计要求且合理,美观,与饰面板的交接应吻合,严密;

    金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲,锤印。木质吊杆、龙骨应顺直、无劈裂,变形;

    吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施;