• 自流平面层检验批2020-04-02

    自流平面层检验批

    主控项目:

    自流平面层的铺涂材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

    自流平面层的涂料进入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告:1.水性涂料中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛:2.溶剂型涂料中的苯、甲苯十二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异醛酯(TDI);

    自流平面层的基层的强度等级不应小于C20;

    自流平面层的各构造层之间应粘结牢固,层与层之间不应出现分离、空鼓现象;

    自流平面层的表面不应有开裂、漏涂和倒泛水、积水等现象;

    一般项目:

    自流平面层应分层施工,面层找平施工时不应留有抹痕;

    自流平面层表面应光洁,色洋应均匀、一致,不应有起泡、泛砂等现象;

    允许偏差(mm);

  • 不发火(防爆)面层检验批2020-04-02

    不发火(防爆)面层检验批

    主控项目:

    不发火(防爆)面层中碎石的不发火性必须合格;砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径应为0.15mm5mm,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%;水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质;

    不发火(防爆)面层的强度等级应符合设计要求;

    面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处;

    不发火(防爆)面层的试件应检验合格;

    一般项目:

    面层表面应密实,无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷;

    踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300m,且每自然间或标准间不应多于2处;

    允许偏差(mm);

  • 防油渗面层检验批2020-04-02

    防油渗面层检验批

    主控项目:

    防油渗混凝土所用的水泥应采用普通硅酸盐水泥:碎石应采用花岗石或石英石,不应使用松散、多孔和吸水率大的石子,粒径为5mm~16mm,其最大粒径不应大于20mm,含泥量不应大于1%;砂应为中砂,且应洁净无杂物;掺人的外加剂和防油渗剂应符合有关标准的规定。防油渗涂料应具有耐油、耐磨、耐火和粘结性能;

    防油渗混凝土的强度等级和抗渗性能应符合设计要求,且强度等级不应小于C30:防油渗涂料的粘结强度不应小于0.3MPa;

    防油渗混凝土面层与下一层应结合牢固、无空鼓;

    防油渗涂料面层与基层应粘结牢固,不应有起皮、开裂、漏涂等缺陷;

    一般项目:

    防油渗面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象;

    防油渗混凝土面层表面应洁净,不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象;

    踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致;

    允许偏差(mm);

  • 硬化耐磨面层检验批2020-04-02

    硬化耐磨面层检验批

    主控项目:

    面层果用的材料应符合设计要求和同家行有关标准的规定;

    硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,水混的强度不应小于42.5MPa。金属渣、屑、纤维不应有其他杂质,使用前应去油除锈、冲洗干净并干燥;石英砂应用中粗砂,含泥量不应大于2%;

    面层的厚度、强度等级、耐磨性能应符合设计要求;

    面层与基层(或下一层)结合应牢固,应无空鼓、裂缝。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处;

    一般项目:

    面层表面坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象;

    面层表面应色泽一致,切缝应顺直,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷;

    脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处;

    允许偏差(mm);

  • 水磨石面层检验批2020-04-02

    水磨石面层检验批

    主控项目:

    水磨石面层的石粒应采用白云石、大理石等岩石加工而成,石粒应洁净无杂物,其粒径除特殊要求外应为6mm~16mm;颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料,不得使用酸性颜料;

    水磨石面层拌和料的体积比应符合2设计要求,且水泥与石粒的比例应为1:1.5~1:2.5;

    防静电水磨面层应在施工前及施工完成表面干燥后进行接地电阻和表面电阻检测,并应做好记录;

    面层与下一层结合应牢固,且应无空鼓、裂纹。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cmn2,且每自然间或标准间不应多于2处;

    一般项目:

    面层表面应光滑,且应无裂纹、砂眼和磨痕;石粒应密实,显露应均匀颜色图案应一致,不混色;分格条应牢固、顺直和清晰;

    踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处;

    楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固;

    允许偏差(mm);

  • 水泥砂浆面层检验批2020-04-02

    水泥砂浆面层检验批

    主控项目:

    水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不同品种、不同强度等级的水泥不应混用砂应为中粗砂,当采用石屑时,其粒径应为1mm~5mm,且含泥量不应大于3%;防水水泥砂浆采用的砂或石屑,其含泥量不应大于1%;

    防水水泥砂浆中掺入的外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准的规定,外加剂的品种和掺量应经试验确定;

    水泥砂浆的体积比(强度等级)应符合设计要求,且体积比应为1:2,强度等级不应小于MI5;

    有排水要求的水泥砂浆地面,坡向应正确、排水通畅;防水水泥砂浆面层不应渗漏;

    面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于40cm2,且每自然间或标准间不应多于2处;

    一般项目:

    面层表面的坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象;

    面层表面应洁净,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等现象;

    踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度和出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300m,且每自然间或标准间不应多于2处;

    楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于lOmm;每踏步两端宽度差不应大于10m,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5m。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固;

    允许偏差(mm);

  • 水泥混凝土面层检验批2020-04-02

    水泥混凝土面层检验批

    主控项目:

    水混混凝士采用的粗骨料,最大粒径不应大于面层厚度的2/3、细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于16mm;

    防水水泥混土中掺入的外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准的规定,外加剂的品种和掺量应经试验确定;

    面层的强度等应符合设计要求,且强度等级不应小于C20;

    面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm²,且每自然间或标准间不应多于2处;

    一般项目:

    面层表面应洁净不应有裂纹、脱皮、麻面、起等缺陷;

    面层表面的坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象;

    踢脚线与柱、境面应紧密结合,踢脚线高度和出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处;

    楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求,楼层梯段相部踏步高度差不应大于10mm:每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、车固;

    允许偏差(mm);

  • 绝热层检验批2020-04-02

    绝热层检验批

    主控项目:

    绝热层材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

    绝热层材料进入施工现场时,应对材料的导热系数、表观密度、抗压强度或压缩强度、阻燃性进行复验;

    绝热层的板块材料应采用无缝铺贴法铺设,表面应平整;

    一般项目:

    绝热层的厚度应符合设计要求,不应出现负偏差,表面应平整;

    绝热层表面应无开裂;

    绝热层与地面面层之间的水泥混凝土结合层或水泥砂浆找平层,表面应平整;

    允许偏差(mm);

  • 隔离层检验批2020-04-02

    隔离层检验批

    主控项目:

    隔离层的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

    卷材类、涂料类隔离层材料进入施工现场,应对材料的主要物理性能指标进行复验;

    厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞;

    水泥类防水隔离层的防水等级和强度等级应符合设计要求;

    防水隔离层严禁渗漏,排水的坡向应正确、排水畅通;

    一般项目:

    隔离层厚度应符合设计要求;

    隔离层与其下一层应粘结牢固,不应有空鼓:防水涂层应平整、均匀,无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷;

    表面平整度,标高,坡度,厚度;


  • 找平层检验批2020-04-02

    找平层检验批

    主控项目:

    找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不应大于2%砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%;

    水泥砂浆体积比、水泥混凝土强度等级应符合设计要求,且水泥砂浆体积比不应小于1:3(或相应强度等级);水泥混凝土强度等级不应小于C15;

    有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处不应渗漏,坡向应正确,无积水;

    在有防静电要求的整体面层的找平层施工前,其下敷设的导电地网系统应与接地引下线和地下接电体有可靠连接,经电性能检测且符合相关要求后进行隐蔽工程验收;

    一般项目:

    找平层与其下一层结合应牢固,不应有空鼓;

    找平层表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷;

    表面平整度,标高,坡度,厚度;

  • 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批2020-04-02

    水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批

    主控项目:

    水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不成大于3%;砂为中粗秒,其含泥量不应大于3%。陶粒中粒径小于5mm的颗粒含量应小于10%;粉煤灰陶粒中大于l5mm的颗粒含量不应大于5%;陶粒中不得混夹杂物或粘土块。陶粒宜选用粉煤灰陶粒、页岩陶粒等;

    水泥混凝土和陶粒混凝土的强度等级应符合设计要求。陶粒混凝土的密度应在800kg/m³~1400g/m³之间;

    一般项目:

    允许偏差(mm);

  • 炉渣垫层检验批2020-04-02

    炉渣垫层检验批

    主控项目:

    炉渣内不应含有有机杂质和未燃尽的煤块,颗粒粒径不应大于40mm,且颗粒粒径在5mm及其以下的颗粒,不得超过总体积的40%;熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm;

    炉渣垫层的体积比应符合设计要求;

    炉渣垫层与其下一层结合应牢固,不应有空鼓和松散炉渣颗粒;

    一般项目:

    允许偏差(mm);

  • 三合土垫层和四合土垫层检验批2020-04-02

    三合土垫层和四合土垫层检验批

    主控项目:

    水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;熟化石灰颗粒粒径不应大于5mm:砂应用中秒,并不得含有草根等有机物质;碎砖不应采用风化、酥松和有机杂质的砖料,颗粒粒径不应大于60mm;

    三合土、四合土的体积比应符合设计要求;

    一般项目:

    允许偏差(mm);

  • 碎石垫层和碎砖垫层检验批2020-04-02

    碎石垫层和碎砖垫层检验批

    主控项目:

    碎石的强度应均匀,最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;碎砖不应采用风化、酥松、夹有有机杂质的砖料,颗粒粒径不应大于60mm;

    碎石、碎砖垫层的密实度应符合设计要求;

    一般项目:

    允许偏差(mm);

  • 砂垫层和砂石垫层检验批2020-04-02

    砂垫层和砂石垫层检验批

    主控项目:

    砂和砂石不应含有草根等有机杂质砂应采用中砂;石子最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;

    砂垫层和砂石垫层的干密度(或贯入度)应符合设计要求;

    一般项目:

    表面不应有砂窝、石堆等现象;

    允许偏差(mm);